主题:三菱PLC

点击:534 回复:3

m8145停止脉冲输出后,采用什么方法恢复运行
13-06-10 22:41
将M8145前面的条件断开,让M8145 OFF
13-06-10 23:23
代    号 M8145
名    称 Y000用脉冲输出停止指令
内    容 ON: Y000用脉冲输出停止
详细说明
Y000用的脉冲输出停止指令。
用指令将M8145复位后,再看Y0是否满足脉冲输出的条件
13-06-11 12:59
M8145OFF就行
13-06-12 23:05