登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三菱变频器 过电压报警 求解
点击:3126 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
44402761
我在一条热处理生产线上装有三台0.75kw的变频器。每到晚上会出现过电压报警。(E0v2). 是同时跳。
起先是以为变频器的问题,就换了3台。可还是会出现问题。 后来就加了个9KVA的稳压器。还是没见效果。
求各位师傅帮忙分析一下,这个问题怎么解决。。。。。。谢谢
13-06-10 22:39
1楼
编辑
引用
管理
朱寿
参数是否设定得当,比如减速时间设太短,变频器也会显示过电压
13-06-11 00:10
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;报警的时候测量一下电源的电压;
13-06-11 07:53
3楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
检查一下变频器上端的进线电压电否过高,以及参数里加减速时间是不是太短,在可能的情况下降速延长减速时间.
13-06-11 10:05
4楼
编辑
引用
管理
qcw1700
干扰了吧?还是进线电压过高?
13-06-11 12:21
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
查看下报警时的电压电流值再分析,或者把你买的稳压器电压调低些,220V的调成200 380V的调成350试试
13-06-11 12:51
6楼
编辑
引用
管理
44402761
是在正常工作的 情况下跳电压 呀。。。
13-06-11 16:11
7楼
编辑
引用
管理
jattly
1、检查进线电源是否过压。
2、是否是干扰引起的。
3、检查电机是否绝缘有问题。
我以前遇到过类似问题,更改减速时间不能解决问题,别的问题都排查了,发现电机有问题----但是电机在启动时可以运转,但是运转时间很短,然后出现过电压报警!
最后修改:
2013/6/11 20:21:09
13-06-11 20:16
8楼
编辑
引用
管理
2207829667
估计还是输入电压偏高。
13-06-11 21:24
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果每次都是晚上的话
考虑晚间线路负荷减少造成电压上升
13-06-11 22:07
上一页
下一页
工控新闻
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
银河通用机器人成为总台2026春晚指定具身大模型机器人
卡奥斯:AI+工业互联网融合,赋能制造业数智化转型
聚焦四大核心要素 人工智能护航电力行业高质量发展
ESTUN 5系总线伺服:高性能与易用性的双重突破
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
工业应用再提速,特斯拉计划在奥斯汀工厂培育 Optimus 机器人实操能力
稳筑基石,共拓AI边缘新蓝海——吉方工控召开2026Roadmap暨全员战略培训会
更多新闻资讯