登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三菱变频器 过电压报警 求解

点击:3126 回复:14

我在一条热处理生产线上装有三台0.75kw的变频器。每到晚上会出现过电压报警。(E0v2). 是同时跳。

起先是以为变频器的问题,就换了3台。可还是会出现问题。  后来就加了个9KVA的稳压器。还是没见效果。
    求各位师傅帮忙分析一下,这个问题怎么解决。。。。。。谢谢
13-06-10 22:39
参数是否设定得当,比如减速时间设太短,变频器也会显示过电压
13-06-11 00:10
呵呵;报警的时候测量一下电源的电压;
13-06-11 07:53
检查一下变频器上端的进线电压电否过高,以及参数里加减速时间是不是太短,在可能的情况下降速延长减速时间.
13-06-11 10:05
干扰了吧?还是进线电压过高?
13-06-11 12:21
查看下报警时的电压电流值再分析,或者把你买的稳压器电压调低些,220V的调成200  380V的调成350试试
13-06-11 12:51
是在正常工作的 情况下跳电压 呀。。。
13-06-11 16:11
1、检查进线电源是否过压。
2、是否是干扰引起的。
3、检查电机是否绝缘有问题。
我以前遇到过类似问题,更改减速时间不能解决问题,别的问题都排查了,发现电机有问题----但是电机在启动时可以运转,但是运转时间很短,然后出现过电压报警!
最后修改:2013/6/11 20:21:09
13-06-11 20:16
估计还是输入电压偏高。
13-06-11 21:24
如果每次都是晚上的话
考虑晚间线路负荷减少造成电压上升
13-06-11 22:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯