登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:I/O问题
点击:921 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1443986561
欧姆龙CPM2AH-60CDR-A的I/O到底怎么分配,
输出线圈写0.00
输入信号也可以写
0.00
1.00等。
也没有像三菱的X,Y,M 的标志,输入输出,中间位怎么区分呢,请教了
13-06-09 10:27
1楼
编辑
引用
管理
灯泡
如果有下辈子,我不读书了,读书无用!
13-06-09 10:51
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
1443986561
在 2013/6/9 10:27:16 发言
【内容省略】
IN 0.00~0.11 1.00~1.11 2.00~2.11
OUt 10.00~10.07 11.00~11.07 12.00~12.07
我想你先看一下对应的操作手册比较好;
13-06-09 13:46
3楼
编辑
引用
管理
1443986561
我一直也找不到这型号手册,现在又必须要用欧姆龙的,所以总问这些低级的问题,如果大侠有能否发一份给我,谢谢,1443986561@qq.com
13-06-09 14:57
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
这个机器停产了
记得好像输入可以设置变输出。
资料你下一下
13-06-09 23:06
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上的这60个点IO地址是固定的,不可能修改成别的;
没有用上的你可以当中间继电器使用;
比如0.12~0.15
13-06-10 10:15
6楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
字地址加两位0-15的位地址,全部是5位(字3位),输入是从字000开始,输出是从字010开始。
但楼主所提到的这款PLC新机是估计是不生产了,接替的是CP1系列的PLC。
13-06-10 12:52
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我没有过这个型号的
帮不上楼主!
13-06-10 13:34
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;在CP1H/CP1E/CP1L出来之前,60点的OMRON就是CP2AH/CPM2AE这二款;
用的还是非常多的;
13-06-11 09:33
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
cp1l用的人很多吗?
13-06-11 20:57
上一页