主题:请教一个关于A316J驱动芯片的问题

点击:764 回复:2

本人在昨天维修一台正弦变频器,在跟换驱动芯片时不小心将A316J的15和16脚焊在一起啦,在组装的时候忘记了,今天交付使用以后才想起来没有将两脚焊开,15脚是空置的什么都没接,16脚是接地的,这两脚短接了应该不影响正常使用吧,当时试机的时候都是正常的。
13-06-03 17:40
假如干扰厉害,有可能报故障。我们是厂家有需要帮助可以发邮件到我腾讯邮箱1878159133
13-06-28 22:17
IGBT检测还起作用,故障时也能停止脉冲输出,但不再向前级电路传送OC报警信号。正常时不影响使用。故障时可能会出现缺相运行——丢失报警信号。
13-07-01 07:05