以前是个FX2N的PLC现在换成FX3U的,请问程序和PLC参数应做怎样的调整?表情
13-06-03 08:13

引用 yslabc 在 2013/6/3 8:13:52 发言【内容省略】

不需要调整。
Good Luck~
13-06-03 08:28

引用 yslabc 在 2013/6/3 8:13:52 发言【内容省略】

一样一样的
13-06-03 10:46
小可愚昧:我把FX2N的程序传到FX3U里老是报错呀!PLC报ERROR表情
13-06-03 12:53
需要改变PLC类型。
附件
13-06-03 13:10
FX2N的指令基本上FX3U都是支持的;
软件里把PLC类型改下;
另外输入公共端不一样,FX2N是X直接与公共端COM连接时接通,而FX3U公共端则是S/S,需要外部DC24V电压接入;
13-06-03 13:17
改下PLC类型就OK了
13-06-03 15:03