主题:欧姆龙输出问题,

点击:763 回复:10

欧姆龙CPM2AH-60CDR-A输出端可以直接接20个交流接触器线圈吗,主触点分断电流12A,线圈220V的,如果不用中继行吗
高手们,帮帮忙呗。
13-05-29 15:49
最好加中继。
13-05-29 17:31
不频繁运行还凑合。
13-05-29 17:43
谢谢各位的回答,
13-05-29 18:56
加OMRON的中间继电器或继电器组吧;
内部的继电器坏了修起来比较麻烦的;
13-05-29 19:43
以前没有编程器时换过三菱F1输出继电器。
13-05-29 19:51

引用 hwl123 在 2013/5/29 19:51:37 发言【内容省略】

呵呵;F1里面的继电器比现在的PLC的继电器大的多,对应负载能力也强;现在的PLC用的继电器体积小的多;
13-05-30 09:16
不用中继,好像不行的吧
13-05-30 09:22
确实如此。像欧姆龙C200HE、C60P等输出继电器是带插座的,更换还是很方便的。特别是C60P这一类,没有直接的编程接口除了升级现在也只有这种办法了。
13-05-30 12:21
呵呵;C60P是与三菱F1同时代的产物,那时电脑基本上除了高校外面还很少有,所以这些编程都用的是手持编程器;
13-05-30 18:36