主题:求大哥们帮帮忙,普罗菲斯2601下载程序的时候没有反应了,然后就出现了下面的样子。真怀疑我人品有问题

点击:1433 回复:20

附件
13-05-28 20:20
他叫你选择“强制系统”那你就强制系统传输一次呗;
估计你是传输过程中断电了,或者是传输电缆脱落,造成系统破坏。
13-05-28 20:37
附件
但是,我强制的时候又是出现这样的画面
13-05-28 21:41
叫你打开GP电源就打开啊。
13-05-28 22:57
有一种解决办法就是在GP未上电的时候点下载,等到电脑上出现如上图提示时打开GP电源,这样就可以下载进程序了。
13-05-28 23:23
谢谢你,照你的方法GP恢复正常了,但是下载完程序后左下角又出现了PLCCOM ERROR(02:F0)。郁闷
13-05-29 00:21
我的是西门子S7-200.我换了个端口又显示RECEIVE DATA ERRORR(02:FD).请问是设置的问题吗?
13-05-29 00:44
02:FD 接收数据错误,
02:F0也都是通讯类出错,可以将HMI换个端口,更改通讯线的接线方法,再通讯试一下!
让屏进入离线状态,对屏进行初始化,断电,上电后再传一次数据!这种屏的内存比较小,注意你的程序容量!可选择网线传输!
13-05-29 08:31
PLCCOM ERROR(02:F0)没有连PLC;
检查PLC是否工作正常、电缆是否完好、设置是否正确?
13-05-29 08:58

引用 hhblxl2123 在 2013/5/29 8:31:56 发言【内容省略】

GP2601T无以太网接口;
且只有一个25P通讯口。
13-05-29 19:55