主题:大师们,看看我画的这个io接线图对吗
点击:2452 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1347279803
选用西门子S7-200,CPU224XP小型 PLC
最后修改:
2013/5/26 14:52:32
13-05-26 14:51
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这是自己画的,没什么对不对;
如果是接线图,你这就差远了;
13-05-26 15:16
2楼
编辑
引用
管理
1347279803
师傅,那里有问题,麻烦你给指一下吧,是电源吗?模拟量?谢谢了。
13-05-26 15:28
3楼
编辑
引用
管理
fireray
开关量和模拟量分开使用电源,模拟量应该用屏蔽线
13-05-26 15:57
4楼
编辑
引用
管理
1347279803
是这样吗?模拟量怎么画了,怎么接入屏蔽线?
13-05-26 16:22
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
,模拟量和开关量接在一起,不懂。
13-05-26 18:49
6楼
编辑
引用
管理
nan_shan
这个图真心的不怎么样,你应该好好看看PLC的I0接线图…………
13-05-27 12:49
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你画的图充其量只是个标记图,可以查看每个点上接的是什么;
上面是CPU224XP AC/DC/RLY标准的I/O接线图;
13-05-27 21:20
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
楼主你这个图只是勉强算是原理图,你说下是用于哪里的吧,不会是比赛的吧
13-05-27 21:35
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
参照7楼的标准图来画。
13-05-28 07:56