主题:求各位帮忙解决下,急急!!!!!
点击:326 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yujinhong
现有台紫日ZVF9-P0015T4,外接COM和FWD端子启动,为什么电机不动作,按面板RUN就可以启动,望看到的朋友帮下忙,谢谢!!!
13-05-25 13:00
1楼
编辑
引用
管理
yujinhong
没人呀
13-05-25 13:26
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
我记得如果要接外部端子启动,就得设定外部端子有效。
楼主找说明书看就明白了。
13-05-25 13:59
3楼
编辑
引用
管理
szsxzap
控制方式不对请仔细看说明书
13-05-25 14:07
4楼
编辑
引用
管理
ltcjmm
F10设为1
13-05-25 14:12
5楼
编辑
引用
管理
yujinhong
谢谢这位朋友,楼主问题解决了,你是对的
13-05-25 15:01
6楼
编辑
引用
管理
hhblxl2123
没用过这种变频器! 变频器如果用外部端子控制,相对应的参数也要奀确设置,一般出厂设置都会默认这种模式. 大多变频器用外部端子控制时,先要确认COM的极性,后要在给了方向的同时要给频率(就是COM与正/反转及高/中/低速同时导通)。