编好的WINCC画面 显示器如果换了一台其它尺寸的 画面大小只能显示一部分 怎么设置WINCC 啊?高手帮帮忙 新手刚上手不太懂 是不是得重新编辑画面大小如果有简单的方法指点指点我
13-05-21 16:01
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该能改画面的分辨率吧
13-05-21 16:38
2楼
编辑
引用
管理
gzg_00
设下分辨率
13-05-21 18:51
3楼
编辑
引用
管理
kachakacha
引用
贾笑阳663724521
在 2013/5/21 16:01:24 发言
【内容省略】
在Wincc的资源管理器的计算机属性中设定画面属性。
Good Luck~
13-05-22 08:39
4楼
编辑
引用
管理
贾笑阳663724521
不好使呀 试了 开头就是 FULL 全屏选择 更改了 分辨率 也没好使 我又找了个一样大小的显示器
13-05-22 17:26
5楼
编辑
引用
管理
贾笑阳663724521
还有就是 我电脑的 WINCC和 S7在一台电脑上 连了一套400PLC 做了个 循环灯的 画面和程序 做好了 就是 点 按钮 程序没反应 程序一点问题都没有 我400 和电脑 直接用 CP443-1连的 下载程序组态 都没问题 PLC运行监控 都正常
13-05-22 17:31
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
这个挺麻烦,画面的大小需要按照新的监视器的分辨率去做,希望找到原来分辨率大小的监视器替换。
13-05-22 19:56
7楼
编辑
引用
管理
waxapludnt
修改电脑分辨率和画面一样就可以了
13-05-23 19:17
8楼
编辑
引用
管理
贾笑阳663724521
这些问题已经都解决了 呵呵谢谢大家