主题:我做关于PLC控制生产线小车的毕业设计,一个难点,想请教各位大师指导一下

点击:2195 回复:45

引用 jtfuping 在 2013/5/22 19:28:14 发言【内容省略】

思路好像是对的,等我想想看能不能做出来,谢谢!
13-05-23 09:03
这次真麻烦您了,PLC我们只学过一门课,不是我们的工作方向,所以了解的都比较少
13-05-23 16:36
老师,您好!
我这个设计,小车每次响应呼叫后,执行送货卸货返回是一个连贯动作,每次动作都是始于初始位终于初始位,所以我觉得小车位置记忆和位置序号比较来判断正反转就不需要了吧。
存入信号,执行呼叫,然后比如2号呼叫就让2号的限位信号起作用,就可以了吧。。
13-05-23 16:49

引用 jtfuping 在 2013/5/22 19:30:07 发言【内容省略】

我把你的程序修改了一下,初步经过调试好像是正确的,不过我觉得太不简洁了,不知还可以优化没有。
附件
附件
附件
13-05-23 19:14
有些因素没有考虑,如系统的启动停止, 起始位置的延时装料等,那些都好解决了。
13-05-23 20:13
嗯,是的。
13-05-24 17:38
那我比如说有10个工位那你这程序要写多长呢!
13-05-29 17:09

引用 876727947 在 2013/5/29 17:09:43 发言【内容省略】

这才几百步,一套小型设备几千步指令很常见,当然你有更简便的方法我想听听高见。
13-05-29 18:50
您好,还有个问题想问问。。我看三菱F1里面有个SPF指令,就图片那样的,这个在FX2N里怎么用。
附件
13-06-03 01:50
你们老师出的题有问题,或者说你应该把你们老师的意思完全理解透了再来让我们做。
1、跟电梯的控制是不一样的,但是老师叫你按电梯的来做,也是可以的。毕竟不会象做生产设备一样,要拿到现场调试使用。
2、用灯显示按钮次序?LED屏可以,想写多少字就写多少字。像银行排号那种也行吧,显示下一位是谁。
我是学SIEMENS的,三菱的不会做,不好意思。飘过!~~~~~
13-06-03 15:21