主题:我用FX2N-485-BD与计算机进行通讯,用的是
点击:4435 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
oglljin
我用FX2N-485-BD与计算机进行通讯,用的是两线制,我是按照说明书上的指示进行接线的,终端电阻也试过用了,但总是试不通。说明一点,我计算机中的程序肯定是没问题的,因为我用FX2N-232-BD就可以非常顺畅地读FX2N。
02-10-31 23:39
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
02-11-13 17:56
2楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-11-14 17:09
3楼
编辑
引用
管理
robotwei
please configure D8120 TO 485.
02-11-18 16:41
4楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-12-26 21:53
5楼
编辑
引用
管理
robotwei
I did the same thing, but very good.
02-12-30 10:16
6楼
编辑
引用
管理
gaofei7801
改一下接收数目!因为FX2N-485-BD是全双工的,要改成半双工就得把输入输出口短接,这样的话发出去的数据同时会被收到!只要把收到的字节数改一改就可以用了!注意接收地址噢