登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:BX1-500 焊机一次电流 怎么求得
点击:1254 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
BX1-500 焊机一次电流 怎么求得。和哪些数据有关。
最后修改:
2013/5/17 8:43:01
13-05-16 19:04
1楼
编辑
引用
管理
gc666
380V电焊机 I=1000S/U=1000S/380=2.63S
220V电焊机 I=1000s/U=1000S/220=4.55S
可总结为:三百八的电焊机,二点六倍千伏安
二百二的电焊机,四点五倍千伏安
最后修改:
2013/5/18 17:35:17
13-05-17 12:06
2楼
编辑
引用
管理
郭自动
按额定功率只是求得初级最大电流,实际上初级的电流很大程度是取决于次级的焊接电流,变化幅度很大。理论计算只是参考。
13-05-17 14:25
3楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
可估算,初级380V1A,如果次级38V就是10A,实际上次级电压为70V左右,即38的两倍左右,那么电流为5A。因此交流电焊机初次级电流可按1比5算,也就是次级电流值除5为初级电流值。
13-05-17 16:25
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
常熟老吴
在 2013/5/17 16:25:51 发言
【内容省略】
这样算最简便
13-05-17 16:56
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
3楼和一楼谁说的对
13-05-17 19:20
6楼
编辑
引用
管理
lliu1978
我认为3楼说的靠谱!
13-05-17 19:53
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
看看这个图片。
13-05-17 20:09
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
二次侧310A 时,电压32.4V ,这是电流最大,所以一次电流也最大,如果连续焊接,此时一次电流该是多少,怎么算。
13-05-17 20:11
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
13-05-17 21:39
上一页
下一页
工控新闻
罗克韦尔自动化受邀出席首届海洽会,为中企出海注入“全球智慧”
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
工信部启动三年普惠算力专项行动 探索“算力银行”等业务
工程机械出口增长强劲 高端电动化机型成新引擎
第三届“汇川杯”报名圆满收官
87.6%职场人愿意投身新质生产力领域,高端装备与智能制造行业最受青睐
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
更多新闻资讯