一、低压脉冲法
当频率超过1KHZ且幅值较低时,变压器铁芯受激励程度很低,基本上不起作用,每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感和电容等分布参数组成的无线性二端口网络。低压脉冲(LVI)发就是利用等值电路中各个小单元内分布参数的微小变化造成波形上的变化来反映绕组结构上的变化。当外施脉冲波具有足够的陡度,并使用有足够频率响应的绕组变形测试仪,就能把这些变化清楚的反映出来。
二、频率响应分析法
为了克服低压脉冲法的一些缺陷,1978年加拿大的E.P.迪克和C.C伊尔温提出了频率响应分析法,并在世界各国获得了较为广泛的应用。频率响应分析法的原理是基于变压器的等值电路可以看成是共地的二端口网络。由于每台变压器都对应有自己的响应特征,所以绕组变形后,其内部参数变化将导致传递函数变化。分析和比较变压器的频率响应特征,就可以发现变压器绕组是否发生了变形。诚然,绕组变形前的频率响应特征是分析和比较的基础。
这种绕组变形测试仪测试装置的优点是抗干扰能力强,测量重复性好,灵敏度高和操作方便。每台变压器的频率响应特性测试可在2h内完成。