主题:关于三菱PLC编程求高手指导
点击:599 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
676751642
基本指令后面加个P是怎样计算的。
13-05-13 09:41
1楼
编辑
引用
管理
676751642
是不是太简单了,都不屑于回答。
13-05-13 10:45
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
P就是脉冲型指令的,这个编程手册接受指令部分开始就会提到这些的
13-05-13 10:51
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
接通后只执行一次,不带P的就每个扫描周期都执行,这就是区别;
13-05-13 13:17
4楼
编辑
引用
管理
jtfuping
如果不加P的话,PLC扫描一次就执行一次。如果加P的话前面的接点接通一次则执行一次。
13-05-13 19:37
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
加P时只是前面的接通的上升沿执行一次,其它时间不执行
13-05-14 10:28
6楼
编辑
引用
管理
jizhongr
诂计还没入门
13-06-13 17:19
7楼
编辑
引用
管理
1053370790
3楼说的很好。多看看手册。
13-06-14 08:58
8楼
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
加P的话前面的接点接通一次则执行一次。