主题:[求助]关于西门子MC35的 利用超级终端调试时遇到的问题
点击:4033 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhlwwj1314
线接好的(自己做的标准RS232,第9跟线没焊,万用表测试无误)
SIM也插了
超级终端也建立好了
输入“AT”然后回车,屏幕上应该返回“OK”表明计算机与MC35已连接成功,MC35能够正常工作。
可是回车后没有反映 什么原因啊
05-04-08 14:21
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-04-09 01:08
2楼
编辑
引用
管理
redwolfhe
第15脚是否发送 低->高-》低信号;第15脚是开关控制脚
05-04-18 13:43
3楼
编辑
引用
管理
zhlwwj1314
大哥们 我是个实习生 今年6月大学毕业 开发部头一上来就叫我做这个有点不适应 而且之前我什么也不懂 四年都是混过来的
lxj7871大哥 头给我的英文资料中都没有介绍泊特率应该如何设置 查资料得知西门子TC35T的端口参数设置为:速率—4800、奇偶校验位—无、数据位—8、停止位—1、流量控制—硬件。也不知道为什么这样设置,不知道这样设置是否适合MC35.该死的是MC35连配套数据线都没有.
redwolfhe大哥 我不懂 不要骂我 哪有15脚啊 一共就8跟线
05-04-20 11:26
4楼
编辑
引用
管理
zhlwwj1314
谢谢lxj7871大哥
问题已解决
是波特率的问题
05-04-22 12:12
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-04-22 18:46
6楼
编辑
引用
管理
tangbq
波特率的问题
05-06-02 18:41