请高手指点一下,如题,有做变频器维修的可以加好友交流帮帮助一下吗
,谢谢
13-05-12 08:57
1楼
该帖内容不符合相关规定!
13-05-12 10:00
++QQ1280936491
13-05-12 10:10
从以下几个方面查看:
1 运行命令(FWD-CM 或REV-CM )与点动命令(JOG-CM)要ON
ON
13-05-12 10:15
+++QQ 178147326
13-05-12 10:24
从以下几个方面查看:
1 运行命令(FWD-CM 或REV-CM )与点动命令(JOG-CM)要同时ON
2 点动频率要在功能代码中设置好
3 指定一端子作为点动输入端子并正确设定其功能数据
13-05-12 10:26
点动时,RUN亮不会亮
13-05-15 17:43
我FWD和COM还有多功能端子同时接上,点动有显示频率,RUN亮不亮,没有输出
13-05-15 17:47

RUN应该亮
取一个多速段点试一下
13-05-16 17:04
换个端子,试下.
13-05-16 22:22