登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:SA变频器机器外部点动不不行,其它功能正常,请高手指点
点击:525 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
rongfei666
请高手指点一下,如题,有做变频器维修的可以加好友交流帮帮助一下吗
,谢谢
13-05-12 08:57
1楼
管理
lmqajq
该帖内容不符合相关规定!
13-05-12 10:00
2楼
编辑
引用
管理
lmqajq
++QQ1280936491
13-05-12 10:10
3楼
编辑
引用
管理
wxzsport
从以下几个方面查看:
1 运行命令(FWD-CM 或REV-CM )与点动命令(JOG-CM)要ON
ON
13-05-12 10:15
4楼
编辑
引用
管理
lmqajq
+++QQ 178147326
13-05-12 10:24
5楼
编辑
引用
管理
wxzsport
从以下几个方面查看:
1 运行命令(FWD-CM 或REV-CM )与点动命令(JOG-CM)要同时ON
2 点动频率要在功能代码中设置好
3 指定一端子作为点动输入端子并正确设定其功能数据
13-05-12 10:26
6楼
编辑
引用
管理
rongfei666
点动时,RUN亮不会亮
13-05-15 17:43
7楼
编辑
引用
管理
rongfei666
我FWD和COM还有多功能端子同时接上,点动有显示频率,RUN亮不亮,没有输出
13-05-15 17:47
8楼
编辑
引用
管理
wxzsport
RUN应该亮
取一个多速段点试一下
13-05-16 17:04
9楼
编辑
引用
管理
HLTW8888
换个端子,试下.
13-05-16 22:22