主题:请教写一个FC块,DI固定的送给DB块,这样在送I点给DB块时只要调用该FC块就行了
点击:354 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
knox009009
比如说一次性送I0.0-I0.7到DB2中,怎么送呢?
13-05-09 07:38
1楼
编辑
引用
管理
kachakacha
L IB0
T DB2.DBB0
Good Luck~
13-05-09 08:36
2楼
编辑
引用
管理
knox009009
我的意思是IX.0-IX.7都可以调用这个FC块
13-05-09 13:05
3楼
编辑
引用
管理
kachakacha
引用
knox009009
在 2013/5/9 13:05:45 发言
【内容省略】
看看你的问题,难道语文是体育老师教的?
L IB0
L 0
<>I
JC LAB1
BEU
LAB1:CALL FC1
Good Luck~
13-05-09 13:37