那位高手能告诉我CQM1H的I/O 的输入点是那些, 输出点是那些, 它怎么不跟三菱的FX那样好分呢输入点用X 表示,输出点用Y 表示,辅助用M表示。
05-04-08 09:58
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
input 0~15 CH
ouput 100~115 CH
CX-PROGRAMMER裡可以設定OUPUT 用Y 顯示,INPUT 用X 顯示.自己要做功課!
05-04-08 10:30
2楼
编辑
引用
管理
pycathiu
利昌大哥老是叫人家做功课,小心人家逃课哦。
05-04-08 14:22
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
呵呵呵~~逃課就打.
05-04-08 18:57
4楼
编辑
引用
管理
l10g24
可以看看CQM1H的编程手册啊
05-04-09 11:37
5楼
编辑
引用
管理
利昌機電
05-04-09 21:54
6楼
编辑
引用
管理
lwf0917
相应的OMRON的输入和输出点是由相应的模块决定的,一般根据组态,cpu的0通道表示输入,后紧跟的模块ID212/213等均为输入点,而输出点则依照组态顺序自动从100通道依次排列!仅供参考!
05-04-10 10:30
7楼
编辑
引用
管理
l10g24
引用
lwf0917
在 2005-4-10 10:30:00 发言