主题:LG K120S PLC扩展问题请教!急!急!急!

点击:295 回复:6

K120SPLC 后连接G7-DR20A,PLC的输入点为:
P0………… P23。(十六进制)
输出点为:P40 …………P57。(十六进制)
而G7-DR20A输入点为:I0 ……I11。
输出点为:Q0……Q7。
我在编程时I和Q的写入都显示错误操作,请问是否用P继续编写?如果用P,那么是否输入接P24开始,输出接P58开始?还是输入输出直接P58开始?
13-05-07 14:37
扩展上输入:P080 ~ P08F
扩展上输出:P090 ~ P09F
------------------------------------------
按上面的试一下;
13-05-07 15:55
那我今晚试试看,谢谢!
13-05-07 16:08
一楼的正确
13-05-07 17:26
问题解决,谢谢!!
13-05-08 02:56
既然用了LG/LS的PLC,最好还是把对应的手册看一下,像这个问题答案在手册上写的很清楚的;
13-05-08 08:44
LG的是p多少的
认真看手册 都有介绍
13-05-08 09:50