LG变频器SV008iG5三台,上电操作正常,无输出。测量均为驱动光耦A315J输入端发光管损坏,输出模块并未损坏。A315J是两个A3150J集成的,往往损坏一半。两个半边背起来合成一个,试机,正常。光耦是否存在批质量问题?
13-05-05 19:50
电子元器件当然存在质量问题了
13-05-05 21:19
加工工艺,存放运输条件等都会导致批次问题。
13-05-06 09:19