主题:求教PHILIPS 1592/02 配料控制器以电流环方式与计算机通讯?
点击:1874 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
weile1221
本人现在改造一套老的配料系统,其配料控制器是PHILIPS 公司早年生产的PR1592/02
配料控制器,配置20mA电流环通讯接口,现在用研华PCL741电流环接口卡与PR1592配料控制器进行通讯,依据PR1592说明书进行连线,但是一直调试不通,是不是物理连接有问题,请高人指点!
05-04-07 21:04
1楼
编辑
引用
管理
weile1221
现在早解决了问题,以前我用的研华741卡的光电接收器坏了。