主题:fx3u 高速计数器使用问题
点击:4607 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
gdzhdz
请教下大家,fx3u plc,用编码器 a b相输入脉冲信号 ,x0 x1 分别接a b向,,高速计数器c251,请问x0 和x1收到的脉冲数分别存在哪里?(是D几呀)?
13-05-01 13:02
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这没D对应的,就是个计数器的当前值存放在C251中
13-05-01 16:08
2楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
储存在C251里面,可以MOV到D寄存器里面。
13-05-01 18:56
3楼
编辑
引用
管理
1365668125
监控C251数值就会有变化了
13-05-01 20:54
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
C251里A B相的值都有?
13-05-01 22:18
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
C251里A B相的值都有?
认真看看编程手册就明白了