登录
首页
施耐德电气综合论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德又坑爹!西门子200情何以堪?
点击:1437 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
lliu1978
伺服呀!偶还没用过呢!
13-04-30 18:36
11楼
编辑
引用
管理
15050877511
引用
xlian
在 2013/4/30 13:12:33 发言
【内容省略】
你这个方法当时我也是这样想的,但是方向咋办呢??
13-05-01 12:02
12楼
编辑
引用
管理
xlian
方向一样处理就可以,接成源型输入即PNP输入型式
13-05-02 09:36
13楼
编辑
引用
管理
15050877511
不得已 换了伺服!!
13-05-06 21:19
14楼
编辑
引用
管理
松下小伺服
楼主解决问题了吗?
如果解决了公布下成功处理方式好么。
谢谢!
13-05-21 13:55
15楼
编辑
引用
管理
jtzhang333
光耦速度够吗?可靠性怎么样?
13-05-21 16:52
16楼
编辑
引用
管理
381250356
不是施耐德坑爹,是你自己不好好看资料
13-05-21 20:23
17楼
编辑
引用
管理
715827301
台达的伺服是正反光耦,正的负的脉冲都可以接,不知施耐德的行不??
13-05-25 11:54
上一页
上一页
工控新闻
西克 | 散料体积测量专家
茵梦达与鞍钢集团多家企业达成重要合作
西克中国30周年庆 | 探索ELS/ELM35伺服反馈编码器,扫码赢好礼
制造业数智化转型如何落地?来这场论坛找答案
2024 倍福中国技术交流会
2025校园招聘 | 德国西克SensorPro空中宣讲会直播倒计时!
先进制造业为何呼唤数字孪生?
清华团队重磅发现:机器人正迈向“ChatGPT时刻”!
更多新闻资讯