主题:三菱PLC步进子程序SRET返回出错

点击:526 回复:1

三菱FX3U型PLC 步进子程序后用SRET结束,但上载到PLC后出错诊断为:
错误现象及原因
 未找到SRET或IRET指令。
取消SRET指令后上载PLC正常,但运行CALL子程序后,不能返回到CALL+1步,求各位老师指教
13-04-28 12:08
有用FEND  吗  先用 FEND  再用SRET就可以了