主题:三菱PLC步进子程序SRET返回出错
点击:526 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
WINLI001
三菱FX3U型PLC 步进子程序后用SRET结束,但上载到PLC后出错诊断为:
错误现象及原因
未找到SRET或IRET指令。
取消SRET指令后上载PLC正常,但运行CALL子程序后,不能返回到CALL+1步,求各位老师指教
13-04-28 12:08
1楼
编辑
引用
管理
yang801002
有用FEND 吗 先用 FEND 再用SRET就可以了