登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:关于利空对TC35的组态

点击:837 回复:3

我刚刚接触力控组态软件,手上除了西门子的TC35模块其他的硬件都没有,现在想用力控组态TC35,熟悉一下力控软件。但现在不知道该怎么做,数据库组态如何设置变量?等等其他问题。哪位以前做过这个或者是了解这个的,给说说?
最后修改:2013/4/28 11:25:22
13-04-28 11:24
时间,事件
2013-04-28 19:01:56.890  ,4
2013-04-28 19:01:56.890  ,4
2013-04-28 19:01:56.906  ,I/O组件GSM_SIEMENS_TC35的IOAPI将动态(分包)优化置为禁止状态
2013-04-28 19:01:56.921  ,运行端口 4
2013-04-28 19:01:57.031  ,打开设备:Tc35地址:
2013-04-28 19:01:57.031  ,打开串口失败,该端口可能已被其它程序占用:端口 4
2013-04-28 19:01:57.046  ,COM写操作错误  4 : 6
2013-04-28 19:01:57.140  ,COM写操作错误  4 : 6
2013-04-28 19:01:57.234  ,COM写操作错误  4 : 6
2013-04-28 19:01:57.343  ,COM写操作错误  4 : 6
13-04-29 09:09
这个是什么意思?我用串口调试助手,调试没有什么问题
附件
13-04-29 09:14
木有人解答,唉
13-05-01 20:41

工控新闻

更多新闻资讯