主题:才一天,配电柜烧掉了
点击:3362 回复:53
20楼
编辑
引用
管理
知道一点
产品质量,接点不实
13-04-27 09:16
21楼
编辑
引用
管理
xinghui0123
短路发热接头没好
13-04-27 09:40
22楼
编辑
引用
管理
竹叶三
看下面还好呢,估计是铜排的原因。
13-04-27 10:26
23楼
编辑
引用
管理
360727088
过载也不会过的那么厉害吧,看铜排那么粗都化了,估计是短路了!
13-04-27 10:45
24楼
编辑
引用
管理
2324858661
开关以下烧得不严重,应是异物进入导致短路
13-04-27 11:08
25楼
编辑
引用
管理
339402782
铜排都挂了,肯定的短路
13-04-27 11:24
26楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个太严重了!
要仔细确认内部状况!
13-04-27 13:05
27楼
编辑
引用
管理
lxl705081670
可以肯定是短路造成的,原因可能是:1总开关进线端接触不好,负荷稍大,发热、燃烧引发短路;2开关表面潮湿,下雨等原因造成的短路,这种情况我经历过,3爬电距离和电气间隙不够;1、2种原因排除的话,第三种原因可能性较大
13-04-27 14:01
28楼
编辑
引用
管理
sx5639
爬电距离和电气间隙不够 具体指什么?
13-04-27 16:34
29楼
编辑
引用
管理
c179923
现场才能看见吧,这也能猜吗?
13-04-27 16:38