登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:才一天,配电柜烧掉了
点击:3361 回复:53
楼主
编辑
引用
管理
sx5639
通电一天就烧掉了,请问有可能是什么原因造成的?
13-04-26 17:03
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
看图片像是短路引起的。
13-04-26 17:12
2楼
编辑
引用
管理
yorkyang
仪表盘烧坏了,我估计是互感器引起的
13-04-26 17:22
3楼
编辑
引用
管理
sx5639
主要是铜牌烧的厉害,还有些什么可能吗?
13-04-26 18:07
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
上端母排是严重短路了,具体原因可能需现场分析。
要燃烧起来,估计电缆(导线)过热了;不知上级开关跳闸了没有,电缆情况如何。
下端开关不知有无短路痕迹。
13-04-26 18:32
5楼
编辑
引用
管理
jtfuping
检查哪个部位有电弧打的熔珠。
看样子像是塑壳断路器进线铜排被短路引起的。
最后修改:
2013/4/26 18:40:26
13-04-26 18:38
6楼
编辑
引用
管理
企鹅
短路。并且相当严重
13-04-26 19:17
7楼
编辑
引用
管理
2207829667
应该是下雨或者是小动物钻进去短路引起烧坏,室外的配电柜一定要注意密封。
13-04-26 19:30
8楼
编辑
引用
管理
784281691
谐波?-----------------
13-04-26 19:41
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
短路的厉害啊
13-04-26 20:08
上一页
下一页
工控新闻
第三届“汇川杯”报名圆满收官
1—2月我国规上电子信息制造业增加值同比增长14.2%
AI进车间、上产线!领航级智能工厂激活产业新动能
优必选与德马科技战略签约,共绘物流具身商业蓝图
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
工信部启动三年普惠算力专项行动 探索“算力银行”等业务
更多新闻资讯