主题:有没有人用过吉泰科变频器?怎么改成力矩控制啊!!!!!!!!急

点击:2776 回复:4

前天从朋友那拿了个叫GTAKE的变频器做测试,低频力矩是够大! 可太大了,做闭环0.5HZ能达到50HZ的出力了。不过怎么调成力矩控制啊?我要调整力矩输出啊~~~ 哭~~~~
13-04-23 22:52
楼主,做人真难,做变频器更难,大部分的应用都是需要低频大力矩的,现在大的你都开始挑剔了,这GTAKE该怎么做好叻,给你放小一点试试。表情表情
13-04-23 23:01
看到你的帖子,让人有一种蛋疼的感觉,人家都想要大力矩,你还嫌大了。。。。。。
13-04-25 22:55
您好,如果想限制输出转矩请调整参数d2-12(电动转矩限定方式选择)、d2-13(制动转矩限定方式选择)、d2-14(电动转矩限定值数字设定)和d2-15(制动转矩限定值数字设定)这4个参数,感谢您的使用!
13-04-25 23:15
买一个小功率的试试
13-04-26 06:42

工控新闻