登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】为什么我的线圈不能通电呢?(20130424)
点击:904 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
jiang3366
最后修改:
2013/4/25 8:40:39
13-04-23 16:01
1楼
编辑
引用
管理
jiang3366
M0、X0通电后Y0、Y1、Y3等到等不通电。T0可以通电。为什么呀刚 学这个
最后修改:
2013/4/23 16:07:11
13-04-23 16:04
2楼
编辑
引用
管理
jiang3366
单独的13步以的我用仿真软件是可以的
最后修改:
2013/4/23 16:08:27
13-04-23 16:05
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是不是Y0、Y1、Y3重复使用了OUT指令啊?
13-04-23 16:48
4楼
编辑
引用
管理
chenyz07
这样的编程方法本来就不能双线圈输出,所以把输出的Y0,Y1,Y3分别合并在一起
13-04-23 17:03
5楼
编辑
引用
管理
jiang3366
我也每一步试过了就你说的那样,当出现双线圈的时候就不行了。如何合理的合并呢
13-04-23 17:15
6楼
编辑
引用
管理
9012573
用了双线圈了,肯定不行
13-04-23 20:20
7楼
编辑
引用
管理
JYZJP
用辅助继电器代替现在梯形图上的输出点,最后把辅助继电器触点并联接输出点
13-04-23 20:37
8楼
编辑
引用
管理
xialuan
难道模拟的时候没有报错么?
13-04-23 20:44
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
用双线圈也可以的 只是最后一个线圈输出有效
还有就是使用双线圈在工序步指令控制中,也是当某工序步有效的时候,当前有效步指令的线圈是有效的输出!!
13-04-23 23:36
上一页