登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:谁会富士G9变频器该功率?
点击:557 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
13608688729
谁知道富士G9变频器咋样改功率麻烦说一下。
13-04-20 10:02
1楼
编辑
引用
管理
dlr
不知楼主说的是否是指86-88号参数的设定?86号容量的设定是:0.大一级容量,1.标准容量,2.小一级容量,3.小两级容量。87是额定电流的设定值,88是空载电流的设定值。要设定以上功能的前提是80号参数应设为1。
13-04-21 17:26
2楼
编辑
引用
管理
13608688729
富士G9 系列改动来的方法
富士变频器G9S/P9S修改容量,类型,电压等级的方法:
按reset键+PRG键,出现C参数
按上箭头键或下箭头键找到C08=容量或>>键+PRG键U00,先修改
131=0.4G 132=0.75G…… 136=5.5G/7.5P……141=22G/30P …
修改后按data键存储
用>>键+上箭头键修改C05=G/P类型 G=0,P=1
修改后按data键存储
我在网上找的和大家分享一下
13-04-22 15:07
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主要的应该是楼上所说吧!
13-04-22 19:56
工控新闻
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
去年新注册智能机器人企业超12万家
更多新闻资讯