主题:脉冲监视问题

点击:532 回复:5

三菱plc中d8140是低字
 d8141是高字  
假设每转脉冲量一千  那么我想在触摸屏中显示转的圈数  应该怎样去做呢
这两个寄存器怎么用  请高手帮帮小弟!!!
13-04-18 13:40
例如:  LD M8000
       DDIV D8140 K1000 D0
此时,D0,D1存放就是结果,在触摸屏上放置数值显示单元,然后数据长度选择双字,链接地址选择D0
Good Luck~
13-04-18 13:51
试过了 就是不知道这个双字怎么选呢  我用的是威伦触摸屏
13-04-18 14:22

引用 个人兴趣爱好 在 2013/4/18 14:22:11 发言【内容省略】

麻烦你看一下你维纶屏的手册,这属于太基本的问题……
13-04-18 15:34
谢谢  知道了
13-04-18 17:04
呵呵;屏上显示的数据寄存器选用32位就行了;
13-04-18 20:00