登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于漏电开关的问题,求教
点击:489 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
cbyapxt
我是是一个刚上岗的小电工,主要负责宿舍方面的电路维修,今天遇到一个很棘手的问题,搞了半天也搞不清是怎么回事。我说说问题的所在,希望大家能给我点意见,就是电房跟宿舍里面的漏电保护开关都没有跳闸,宿舍里面的三孔插座有电,两孔的就没电,用仪器查了每条路都通,是不是漏电开关的问题?还是其他什么的问题?
13-04-14 21:52
1楼
编辑
引用
管理
756210385
你检查一下你两孔插座的零线有没有 断?
13-04-14 22:12
2楼
编辑
引用
管理
cbyapxt
好的,谢谢。
13-04-14 22:31
3楼
编辑
引用
管理
twj1022
对这类的
仪表
不是很清楚
13-04-15 09:42
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果两孔插座以前能正常使用,可查插座处相线是否有电;
若怀疑开关,可查开关出线端电压是否正常。
13-04-15 13:11
5楼
编辑
引用
管理
cbyapxt
还真的是出线端的零线出了问题,今天重新拉了一条零线就好了
13-04-15 17:52