主题:请问三菱PLC程序最左边有一个I690是什么意思?
点击:965 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
258331973
源程序最左边,就是写子程序P0时,P0符号那个位置,有一个I690是什么意思呢?
最后修改:
2013/4/10 20:48:45
13-04-10 20:30
1楼
编辑
引用
管理
asd3971
就是中断啊
13-04-10 20:50
2楼
编辑
引用
管理
258331973
请问它是自动调用吗?没看到前面有调用啊?我在PLC书上也没有翻到关于中断的。。。。。
13-04-10 21:01
3楼
编辑
引用
管理
sjm213
FX系列,定时中断的标号。
定时中断I6/7/8,后两位数字代表中断循环时间,以ms为单位。
I693就是93ms周期的定时中断。
相关资料可查阅FX编程手册第六章应用指令部分,程序流程指令的中断介绍。