登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:一台变频器同时拖动两台同轴电机如何处理
点击:2432 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
uinve
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有这么做过,在网上查大都说这么做不太好,尤其是同轴情况下,可业主要求这么做,大家给点建议吧,怎么做才能做到最好,包括基本参数怎么设置能保证最好,还有接线有什么需要注意的,先谢谢各位大侠了
13-04-01 17:25
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
可以这么做的,只是要在每台电机上加装过热保护装置,这样只是保护不太好,你用一台变频器不存在同频和同信号的问题。
13-04-01 20:21
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
同轴驱动,两台电机用一台变频器,这个确实有利有弊。有利是并联驱动简单易行,就是把两台电机并联,当一台电动机使。有弊是没有转矩控制,所以对于重载启动有点费劲。
两电机同轴驱动最好的方案是,主从控制。也就是两台电机两个装置,一台做主,一台做从,其好处是可以转矩控制,适应于重载启动和驱动。
13-04-01 20:27
3楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
…… 学习了!
13-04-01 21:17
4楼
编辑
引用
管理
uinve
引用
kdrjl
在 2013/4/1 20:27:47 发言
【内容省略】
我们变频器供应商也是建议做主从控制,可是业主就像用一台变频,我就是怕出什么问题到时候不好处理,这样做的话是不是做优化的时候,是不是把电机基本参数设置成单台的两倍就可以呢
13-04-01 21:44
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
对,并联驱动,两电机电流之和为电机参数。最好是相同电机要VF;控制。启动过程给定电压提高,信满足重载启动要求。
另外,客户要求什么,就听他的。让他签字确认即可。
13-04-02 07:31
6楼
编辑
引用
管理
uinve
谢谢k版了
13-04-02 17:13
工控新闻
EW26: 边缘AI和物理AI正在推动“小”芯片成就大世界
夯基础、育动能 现代化产业体系加快构建
conga-TCRP1 兼具高性能、卓越扩展与设计灵活性
TE Connectivity连续12年入选“全球最具商业道德企业”榜单
汇川技术韩国锂电展首秀整机实演,定义高精高速新标准
节卡机器人拿下 IEC 60601医疗安规认证,加速医疗领域智能变革
全球半导体设备产业迎来密集突破期
56G MezzaWave连接器:高速、灵活,赋能下一代智能系统
更多新闻资讯