主题:阿尔法变频调试

点击:283 回复:1

分享个贴,有台阿尔法变频器客户自己安装,结果参数调错了一上电变频器马上就运行起来而且参数不能改,原因是P3.00参数被改成1且参数调成外部控制,还把运行端子X3也应用了。 解决方法将所有用于运行信号的端子全部短接到COM就OK
13-03-29 11:30
哦?好哇,这个变频器有特点,不是软件复位,是硬件的端子复位,有点意思了。
13-03-29 13:42