主题:如何使用西门子PLC,台安变频器(三台),和威伦触摸屏进行通信,求高手指教,急!!!
点击:2144 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
974688525
如何使用西门子PLC,台安变频器(三台),和威伦触摸屏进行通信,求高手指教
13-03-24 17:57
1楼
编辑
引用
管理
gongweidxa
不知道你想实现哪些功能,PLC到变频器可能通讯,触摸屏到变频器也可以通讯。关键是通讯后你想做什么事情,再选用实现的方法。
13-03-25 16:34
2楼
编辑
引用
管理
974688525
你好,我就是想在触摸屏上面通过西门子PLC实现控制三台电机,三台电机都有加变频器(台安),控制电机的点动,还可以在触摸屏上面实现对变频器的调速,就是设置频率。触摸屏上面还要显示报警。
13-03-25 19:00
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
查下变频器支持哪些通讯格式,用PLC和它通讯,触摸屏和PLC间就太小CASE了
13-03-25 19:12
4楼
编辑
引用
管理
974688525
那请问一下,我把台达变频器的13和14接线端子,接到PLC的模拟量输出端,再通过触摸屏输入频率,这样子能不能实现通过触摸屏来控制变频器啊!
13-03-25 21:19
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
没试过,估计可以
13-03-26 07:55
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果你PLC用模拟量输出来控制变频器的话,当然可以,程序上也很简单,只要不考虑多出的模拟量模块的价格就行;
13-03-26 09:38
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果选用变频器和PLC同一品牌的有做好通讯功能的要简单些,如果不是同一厂家的,通讯也可以做,麻烦一点
另外用模拟量输出控制变频器,触摸屏上设置输出模拟量的大小,这样也是可以的
13-03-26 09:39
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
模拟量控制变频器比较简单
通讯需要一定的水平
13-03-27 08:28
9楼
管理
974688525
该帖内容不符合相关规定!
13-03-29 20:46