主题:麦格米特PLC与威纶触摸屏通讯问题

点击:3639 回复:4

本单位有台离心机,原来是艾默生的PLC与威纶触摸屏通讯,后来调试发现艾默生PLC坏了,由于艾默生PLC被收购,故购买了麦格米特的PLC,更换后,PLC与电脑可以通讯,触摸屏跟电脑也能通讯,但PLC与触摸屏无法通讯了。由于离心机买的是别厂家的旧货,无法进入触摸屏的程序进行参数修改,只能上传下载,PLC跟触摸屏的程序都已经上传进去了。再弱弱的问一下,RS485的通讯线到底接哪两个针口。
13-03-21 16:16
请打我的电话13823167266,刘东
13-03-21 21:56
通讯正常就是连线 通讯参数
13-03-22 08:27
我换了PLC,我知道触摸屏的参数肯定不对,现在不想重新设计其程序,所以有没有其他办法解决,现在PLC跟触摸屏的串口无法调整到一致
13-03-22 09:31
8位, 1位, 偶校验;
波特率一般为9600,逐步往上试;
另外把PLC对应的RS485口配置为MODBUS从站。
13-03-22 20:28