主题:请教:温控PID设定
点击:545 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
晓星
有一台原料干燥设备的温控HANYOUNG-DX2,SV-90度,PV 86~96度。我把参数发下,高手看看这个PID应该设定多少才能达到PV90度正负00。
ALH-90
ALL-80
P-20
A-100
I-240
D-60
LBA-90
C-0001
HY5-0001
LOI-0000
最后修改:
2013/3/20 10:11:51
13-03-20 10:10
1楼
编辑
引用
管理
tdl887271
一般用自整定能调到±1,要一点偏差都没有的话有点玄!
13-03-20 17:18
2楼
编辑
引用
管理
SEEYOULALA
看你加热器用接触器控制还是固态继电器控制了, 仪表的自整定很强大的
13-03-20 22:47
3楼
编辑
引用
管理
晓星
楼上的两位来打酱油的啊
最后修改:
2013/3/21 12:02:35
13-03-21 12:02
4楼
编辑
引用
管理
wkxzh
控制精度高,可控硅、固态继电器输出的,你可以自整体几个周期,P I D自动会出来,在根据温度精确度,适当调整PID参数
13-03-21 14:05
5楼
编辑
引用
管理
guohuo1987
什么表精度可以做到+ -为零
13-08-08 14:49