登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:程序有问题吗,为什么仿真m
点击:574 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
深呼吸iing
13-03-19 22:16
1楼
编辑
引用
管理
深呼吸iing
为什么仿真m0.0的1,2位不置位
13-03-19 22:18
2楼
编辑
引用
管理
李思
按照你的理解你应该问m0.0——m0.2为什么不置位,因为vb0=n=3.(n个连续位都要被置1,1<=N<=255)
不置1的原因应该是只识别数值0-255.
13-03-22 10:21
3楼
编辑
引用
管理
kachakacha
引用
李思
在 2013/3/22 10:21:20 发言
【内容省略】
就我个人认为,这可能是仿真器存在的缺陷,因此请LZ下载到实际的PLC中去测试并回来汇报一下测试结果。
Good Luck~
13-03-22 11:20
4楼
编辑
引用
管理
深呼吸iing
lz可怜人,就是因为买不了plc才来求助的,不过我的感觉跟你一样只是不能确认
13-03-23 21:45
5楼
编辑
引用
管理
381250356
经过实践:I0.0=1 VB0=3 MB0=3 也就是M0.0,M0.1,M0.2为ON 你用的那个是西班牙版的仿真软件吧!给你个后期国内高手开发的.
附件:
[
本地下载
]
附件:
[
本地下载
]
13-03-24 15:06
6楼
编辑
引用
管理
深呼吸iing
谢谢啊,多谢
13-03-24 20:59
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
连续3个位为1
13-03-24 21:56
工控新闻
HMS收官2025,扬帆起航下一程
AI渗透超70%业务场景!智能制造“中国样板”取得新进展
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
皮尔磁:将安全深度融入机械工程基因
解码中国制造的升级脉动
银河通用重磅发布工业重载机器人S1:突破负载极限,引领具身智能工业革命
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
2025年中国汽车产业:“规模答卷”优异 “质量赛道”争先