主题:富凌DZB300B 3.7 升速中跳输出侧缺相保护(E013)
点击:1386 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wdl1363316
一拖二台0.75千瓦电动机.空载,检测三相电压正常,也分别拖动其中任一台,升速均跳E013,新机才装两个月,也恢复过出厂设置,没有作用.检修中也有时不跳,真的是驱动或模块有问题?
13-03-19 19:39
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
新机就直接找代理商或发回台州FULING的厂家免费保修;
13-03-20 09:29
2楼
编辑
引用
管理
wdl1363316
问题找到了,是变频柜与电机电缆的压线端子未压紧.
13-03-20 21:17
3楼
编辑
引用
管理
545107339
建议这样的低级错误对于我们电工来说再别犯了