主题:维修经历
点击:1392 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
qq791913212
昨天到客户那里维修,故障现象是:一个变频器《爱得利变频器》驱动一个电机不工作了,变频器是外部端子控制正转,停止,频率由外部电位器控制。端子是由一个交流接触器控制的,交流接触器控制正常,变频器端子FWD,COM到接触器的连线接触良好,接触器吸后合时,FWD与COM接通,变频器没显示输出。我把变频器参数改为面板控制运行,点正转后同样不输出,按反转,显示操作错误。此时我知道变频器控制输出的电路坏了。因为机器不允许反转,当时变频器设置禁止反转的。在客户那里没预备的变频器可换,拿去维修也很不方便!此时就把电机线拆掉,变频器参数改为可以反转运行,一按面板上的反转按钮,哈哈---我太高兴了,变频器正常输出了!参数重新设置到外部端子控制运行,把原来FWD的线改接到REV端子上,电机换相后接到变频器上,按启动按钮,接触器吸合,机器正常运行了!小小经验跟朋友分享!
13-03-19 19:08
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有点意思。朋友 对施耐德有研究吗》
13-03-19 19:25
2楼
编辑
引用
管理
lliu1978
变频器设置禁止反转,取消不可以吗?设置不可更改?
13-03-19 19:38
3楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
讲的比较详细,易懂,很不错!
13-03-20 10:13
4楼
编辑
引用
管理
←★→
不错,不过谁有三菱F700 的 应用篇 的说明书,发来分享下,谢谢
13-03-20 12:20
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
←★→
在 2013/3/20 12:20:18 发言
【内容省略】
30的官网
13-03-20 12:54
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看起来,像是应急修理方法。
13-03-20 13:21
7楼
编辑
引用
管理
swordzhr
那电机只能REV了吧。临时的办法。
最后修改:
2013/3/20 14:27:19
13-03-20 14:26
8楼
编辑
引用
管理
swordzhr
变频器正常运行的那一路出问题了,但是,变频器反转的这一路平时是参数禁止的,,为了不影响客户使用,楼主就试着利用控制反转的这一路来代替正常运行的那一路,结果幸好是正常的。
13-03-20 14:31
9楼
编辑
引用
管理
GUOBIWEI
经验是靠慢慢积累起来的
13-03-20 15:32