主题:真空断路器故障
点击:451 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tkbin
我单位10KV真空断路器今天早上分断(辅助触头及线圈都没有接线,为手动合闸),本生产线是去年才上的新生产线,变压器和断路器从没出过问题.经检查1250KVA变压器和高压电缆都没问题,变压器容量富裕,低压侧有
断路器
,也没有问题,后手动储能合闸后截止现在无异常,请大家分析一下,真空断路器是什么原因自动分断的?
最后修改:
2013/3/18 9:36:33
13-03-18 09:36
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
有故障指示没有?
应当会有继电保护吧,如瓦斯、过流保护等。
13-03-18 10:06
2楼
编辑
引用
管理
郭自动
如果不是保护电路动作,那就只能是自动脱口连锁机构异常了。
13-03-18 11:10
3楼
编辑
引用
管理
tkbin
谢谢1楼的,解决了!