登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:求助汇川MD320变频器上电报HC故障

点击:5078 回复:6

说明书上说是四芯排线连接不好,或是有元件损坏。有没有哪位前辈遇到过这样的故障啊,到底是什么原因呢?根据说明书运行报HC才是过热,另外有哪位高手有MD320的图纸啊,可不可以发一份给我呢,先谢谢啦,邮箱805709808@qq.com
13-03-17 23:44
产品说明书上好像有这个图纸吧!
13-03-18 17:12
我想要的是电路板的图纸
13-03-18 20:13
这个肯定没有电路板的图纸肯定不能往外发布啊!
13-03-19 00:31
显示HC是上面的控制板与驱动板之间没有建立通信。
13-03-25 09:10
停电,送电,停电,送电,停电,送电,停电,送电,直到正常。
13-10-06 09:21
兄弟寥寥一句话,使我受益匪浅。谢谢!
13-10-06 19:31

工控新闻