登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】大家来分析下这个电气故障可能的原因(20130314)

点击:2226 回复:37

PLC内部是没问题。本人觉的还是外线
13-03-17 09:09

引用 562369118 在 2013/3/15 9:47:30 发言【内容省略】

说的太有道理了!
到了现在,楼主可以说一下问题所在了。
13-03-17 11:54
应该是下限位开关损坏了
13-03-17 20:34
楼主可以公开答案了哟!!!
13-03-18 10:56
我以前遇到过类似的问题,原因出在限位开关,因为使用的是碰撞式接近开关,因为机器运行很多年了,导致接近开关里面的恢复弹簧弹性不佳,所以有时正常有时不正常
13-03-18 17:34
电容坏了,电机换向的瞬间电流很大导致电容软击穿,因为惯性电机要转一会儿才会停止,导致撞到下极限开关停机。换向过后电容又自愈合。因为是偶尔会出现这种情况,大多数人都会以为是限位开关的问题。一开始我就把下限位开关换了,把两个小继电器换了,连下限位开关到PLC间的连线都换了,还不行。也只能找电机的原因了。刚好这台机器上有一台电机上有电容。对换一下。故障就没再发生了!
13-03-18 21:54
看看继电器有没有问题,限位开关有没有问题,PLC的输入输出有问题不,如果外围正常,就该看看程序了,期待答案
13-03-18 22:26

引用 xupeng2008 在 2013/3/14 19:58:42 发言【内容省略】

请教了,应该急停串个拉绳开关吗
13-03-19 06:11

上一页 上一页

工控新闻