程序做  外围电路也要做  现在很多只会在PLC上看下程序不懂现场电路的  连个拉绳直接串急停都不要   都直接送到PLC。。。。。。
13-03-14 19:58
楼上提到的一些原因我最开始时就已经排除了,如果那么简单的话就不会发来让大家讨论了,这个问题我做了七年设备维修也是第一次见
13-03-14 20:52
是不是干扰啊  限位开关没有起作用
13-03-14 22:39
期待楼主   回答
13-03-14 22:40
设计线路不合规范,这种问题应该说是很简单的,思路清晰明了,哪个地方出现问题,就从哪个地方下手解决,顺藤摸瓜,问题就找到了,我就不多说了。
13-03-14 22:40
接地 或电缆做屏蔽啊
13-03-14 22:41
   不用猜闷了,一旦这类问题出现,至少90%都是触碰限位开关的问题。
   我单位的刮砂机以前就经常出现这个问题,大车行走到一端,经常因控制回路触碰开关不好使,最终导致强电回路开关顶开后强行停机。而这个强电回路限位开关一旦再不好使,最后就只有烧毁电机的份儿了。
   近年来我单位该电机烧了好几次,最近将两端限位开关都换成霍尔元件的接近开关,一切OK,再就什么毛病不犯了。
   导致出现这个问题的其他可能原因有,但那是10%和90%、甚至是1%和99%之间的关系。抓问题要抓主要的,如果此贴所介绍的案例的最终原因不是本回帖所述,那就只能说这个是特殊案例,不值得特别关注。
13-03-15 09:47
O(∩_∩)O哈哈~,楼上说的很有道理哦
13-03-15 17:05
程序中正反转加互锁了吧,检查一下
13-03-15 22:18
上下限位开关一般要求用常闭点,常开点接触不良或断线就没有输入了,并且系统无法自诊断导致事故。我认为电路能正常工作是电路设计的最低要求,可靠,长寿命,故障自诊断才是我们要追求的。
13-03-16 18:13