主题:不要太相信数字万用表的二极管挡

点击:5442 回复:40

好经验,学习了
13-10-29 21:17
这是个好经验,维修时可以试一下。
13-10-31 07:27
对器件的理解,对表的应用问题。不要怪表,怪人比较合理的。
13-10-31 10:58
二极管档,会不行?不只听响,看数值。二极管档也有数据可究的吧?
13-10-31 13:18
该用户被锁定!
13-10-31 20:47
搞维修电子表与机械表都要准备
13-10-31 20:53
楼主的二极管判断经验值得学习。
14-01-26 14:27
还是机械表用途多,有些故障还是要靠机械表能查出来。数字表只是好读,档多,分的细。正常我们应该准备一样一块就对了。要习惯使用机械表。
17-12-07 16:39
我一直是这么做的,数字万用表二极管挡测量二极管测量的是二极管的正反向的压降,而电阻档测量的是二极管的正反向电阻,当二极管漏电 绝缘变差【PN结】时,或内阻变大时,电阻档的作用就明显了,一发现隐藏的故障,大家可以看我以前的帖子,就这个问题就有论述,此招维修开关电源特别有效。所以作为一个成熟的变频器维修者,应该熟悉各种测量工具的优缺点,做到各种测量工具配合使用,比如大头表测电容比较好,数字表测量集成电路 运放比较好【输入阻抗大】,示波器能侧波形与电压,并且两种波形可以比较,。。。又比如当三相电有一相对地漏电时,用数字表测量三相电压正常时,用电笔测B相氖管微亮,说明B相肯定有问题,万用表只能测平均电压,及波形的幅度,而不能反映波形的的证实情况,比如经电容滤波后的直流电特征,比如波形有谐波 尖波 凹陷 失真 不陡峭。。。这些都是影响变频器运行的客观因素,还有好多,我就不依依介绍了。
17-12-07 19:00
用数字万用表的任意电阻档测二极管正反向,来判断二极管,必须保证万用表的电阻档开路电压大于0,7V,且能够输出足够的电流以使二极管正向导通,能够形成正反向差别,才可做为判断的依据。
只有200欧姆档的数字万用表,才有这个能力,而这个挡位,一般也就是数字万用表的二极管档。
具有这样的电阻全档能力的数字万用表,不多。
关于这个问题,网上有专题讨论,“数字万用表的二极管档的开路电压、可显示最大电压、输出电流特性,对电路板在板测试及判断的影响”,结论是,在保证在板元件耐压安全的前提下,这2个电压尽可能高些,比如,达到3V左右,且能够提供1mA的恒流。这给如何选择数字万用表,提供了一个方面的依据。