主题:急急!求助啊 Factorytalk HMI 标签报警设置问题

点击:1188 回复:1

要想在 HMI 标签报警汇总编辑器 显示出报警信息, 都需要做哪些设置啊?我已经在HMI tags 勾选了报警, 并在其中设定了报警条件。同时也在 HMI 标签报警汇总编辑器 的数据中的筛选器中 选择了标签 ,为什么在SE运行的时候,触发报警条件,  HMI 标签报警汇总编辑器 还是不能显示啊?
求高手给予指导啊??先谢谢啦
13-03-08 16:39
正确设置结束后需要重新运行SE Client才能起到作用