登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:有谁熟悉FX2N与TK6070IH RS422通讯?
点击:410 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
有谁熟悉FX2N与TK6070IH RS422通讯?
按手册连接线如下:
1-4
2-7
3-1
4-2
5-3
一直通讯不上,请问接线对不对?还是PLC设置、触摸屏设置有问题?
13-03-07 19:13
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
接线对,触摸屏12345接PLC编程口47123
13-03-07 19:57
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个买TK6070时都可以免费得到一条的;
13-03-07 20:05
3楼
编辑
引用
管理
zytlc
接编程口PLC不用设定,触摸屏要设定,先添加一个FX2N PLC,再选接口类型,好像是RS485 4线制,com口是2,编译好后下载进触摸屏,就几个选择,2个com口,下载试试。
13-03-07 20:30
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC里面不用设置
13-03-08 07:47
5楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
波特率设置对不?
13-03-08 08:35
6楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
已经弄好了,8针脚定义错误,所以接错了通讯线
13-03-08 15:50