登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:工变频切换的具体方法?[求助]

点击:11466 回复:12

我现在对单位的设备进行改造,需要变频器由变频切换到工频后再启动第二台电机。在网上找了一下,都是介绍功能的,没有具体的实施方法。表情表情请大家给讲一下具体的实施方案及步骤.不胜感激。
05-04-03 19:06
到目前为止还没有什么特别的理论无缝而又经济的办法,需要从变频到工频的切换一般也在水系统或风机系统中居多,通常也就是变频启动完成后,切出,延时0.5秒左右,工频投入,不过,我是不喜欢这种方案的,我是主张工频的还是用工频的原有启动系统(如软起动器,自藕.星三角......),我的理由是变频器的突然切除对变频器是不利的.
05-04-03 20:20
是变频的那台为工频,再启动第二台电机
还是将变频的那台接近工频时,转为第二台工频电机启动,原变频的电机再作调整?
05-04-03 20:21
我想你的意思大概是说先变频启动一台电机,到50HZ,如果还不满足工况,就将这一台从变频切出,工频投入,然后又变频启动下一台,如果还不够,又变频切出,工频投入,再变频启动下一台把,
我上面说的就是对这种情况
05-04-03 21:01
建议楼主搞一本西门子的MM430变频器说明书,看一看就会知道了,那里头给出了你所需要的具体实施方案和用法。
1370577326不仅给出了解决方案的详细地描述,也给出了自己的推荐方案。非常感谢。
05-04-03 21:19
我说的就是1370577326的那种情况,听说有一种表可以检测相位,到同期点再切,请问有这方面的资料吗?
05-04-03 21:38

引用 1370577326 在 2005-4-3 20:20:00 发言【内容省略】

变频器停机的方式本就有急停、减速停止、制动+减速停止之分。难道急停是不允许的?
变频器只是在还有输出的时候就断开负载才会对变频器不利。表情
最后修改:2005-4-3 22:28:12
05-04-03 22:25
有这方面的东西,就是同期表,不过据说都做得不太成功
05-04-04 20:18
TO:ye-w
谢谢你的提醒,我对变频器知识知之甚少,甚至在电机拖动方面的知识也很贫乏,就是搞不懂,在变频器急停时,高速运转的电机有什么电方面的性能,希望有高手给出一个确切的指示,对于我无把握的事情我往往不愿意干,没有其他意思,我的性格比较保守.
05-04-04 20:26
超过55KW 的电机用这种方法不可行
05-04-04 21:35

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯